venture75 0 Опубликовано 11 Марта 2013 Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 У меня точно такая же печь с виду .., только вместо плиты камин установлен .., вода все уже ответили это конденсат 100% (разности температур , точки росы и т.д.) короче вода. на стенках труб -кирпичей..Предки живут постоянно и зимой топят регулярно ... такой проблемы нет , если не топить неделю и проморозить дом то думаю такаяже история будет , И ещё немалдоважно как устроены дымоходы.., У меня сделано два контура один для растопки прямой и с длинной тягой..,, рисовать не буду но воздух горячий у меня с камина сначала уходит вниз потом горизонт потом вверх потом опять горизонт вниз .., короче замысловатые ходы. кондёр если и присутствует то оседает на этих переходах и в камин не поступает постепенно весь испаряется..., и кстати иногда печку надо протопить как положено очень хорошо .., и вся сажа и дёготь сгорят .., все эти нагары смолы и т.д. на стенках образуются от низкой температуры самой не прогретой кладки..., топи по полной и регулярно всё должно ОК быть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МайорКапуста 10 Опубликовано 11 Марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 Дмитрий,а вот на схемке из пятого поста,можно к перегородке через дверцу добраться?Если есть возможность просверлить в перегородке отверстие,то это позволит поднять температуру второго контура и нагрев печи .равномернее будет.Есть возможность,по высоте примерно до отмеченного на рисунке уровня....если прикинуть,то длина руки у меня 75,высота стояка где-то 2 метра.вот и получается что я руку могу запихнуть на треть длины хода ....отверстие какого диаметра?на уровне прочистной дверцы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prostotak 733 Опубликовано 11 Марта 2013 Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 Примерно по верхнему уровню прочистной дверцы.Диаметром 50-60 мм примерно.Вполне достаточно будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МайорКапуста 10 Опубликовано 11 Марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 Для начала я попробую измерить расстояние до перемычки с двух сторон рулеткой чтоб понять ее толщину...походу,нужен какой-то суперперф или подойдет обычный "хоум эдишн"-у меня в хоз-ве только Макита Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prostotak 733 Опубликовано 11 Марта 2013 Поделиться Опубликовано 11 Марта 2013 коронку для розеток,В кирпиче без удара просверлишь потихоньку,чтобы не развалить ненароком кладку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saor 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Поделиться Опубликовано 15 Марта 2013 Нужно проверить утепление вытяжной трубы или сделать его дополнительно (минплита).Конденсат обычно формируется на переходах тепло-холод.Мне помогло доп.утеплнение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МайорКапуста 10 Опубликовано 15 Марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 Марта 2013 Нужно проверить утепление вытяжной трубы или сделать его дополнительно (минплита).Конденсат обычно формируется на переходах тепло-холод.Мне помогло доп.утеплнение.Как писал уже,течет в том числе с вьюшки-прямо на плиту капает когда труба открыта.Второй этаж не отапливается пока-на стадии отделки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конкурент 0 Опубликовано 14 Января Поделиться Опубликовано 14 Января Интересный случай!Что в печи не то и не так! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти