Вопрос в следующем. По ночам срабатывает дифавтомат. И не каждую ночь.  а 50/50 .

Поменял сам автомат. линии где могла попасть влага. 

Ещё ситуация такова что кто из соседей что то творит что лампы накаливания моргают как при сварке.

Начал искать сам хотя не электрик (физику то учил) и нашёл непонятную для меня вещь.

В щитке с автоматами есть перемычка с земли на 0 .

Должна ли она быть или электрик устанавливавший накосячил?

Опубликовано (изменено)

кто то видимо тупо отматывает счётчик из соседей 

Изменено пользователем alexvork
Опубликовано

Каждые 2-3 дня.

Маловероятно с учётом того что третий месяц такая канитель длится.

Опубликовано

При нагрузке на сеть, если контакт где то плохой или медь с алюминием связаны,начинают греться и симптомы такие же.Проверь контакты везде,начиная со ввода. 

Опубликовано

Вопрос в следующем. По ночам срабатывает дифавтомат. И не каждую ночь.  а 50/50 .

Поменял сам автомат. линии где могла попасть влага. 

Ещё ситуация такова что кто из соседей что то творит что лампы накаливания моргают как при сварке.

Начал искать сам хотя не электрик (физику то учил) и нашёл непонятную для меня вещь.

В щитке с автоматами есть перемычка с земли на 0 .

Должна ли она быть или электрик устанавливавший накосячил?

Александр, обратись к сотрудникам энергосбыта, они конкретно найдут косяк.

P.C. Сам проработал контролёром в энергосбыте 5 лет.

Опубликовано

При нагрузке на сеть, если контакт где то плохой или медь с алюминием связаны,начинают греться и симптомы такие же.Проверь контакты везде,начиная со ввода. 

Ага , особенно ночью греется плохой контакт , когда минимум потребления энергии  ? ))) Внимательно читаем вопрос . Работаю с электричеством и автоматизацией с 1989 года 

Опубликовано (изменено)

Александр, обратись к сотрудникам энергосбыта, они конкретно найдут косяк.

P.C. Сам проработал контролёром в энергосбыте 5 лет.

Уже третью неделю едут и никак не доедут.

Алюминия нет вообще только медь. Скручивал сам на совесть. Да и сменил  провода висящие на этом автомате.

Изменено пользователем snik
Опубликовано

Диф автомат срабатывает на малейшую утечку тока, на этом основана его работа и защита от поражения пользователей эл.током. Ищите где идёт утечка. И перемычку нужно убрать! Ноль от земли должен быть отдельным в любом случае. Это может быть причиной срабатывания.

Опубликовано

 

 


В щитке с автоматами есть перемычка с земли на 0 .
я пару лет назад заморочился с этим вопросом и сам полностью сменил проводку в квартире и не стал делать заземление таким вот образом. Если я правильно понял, то такое соединения является "псевдо"заземлением, которое просто напросто получилось из нуля и заземления щитка в подъезде. Заземляющий кабель должен выходить непосредственно из ТП и не соединяться в нулём. Возможно я в чем то не прав, подзабыл уже =)))
Опубликовано

На самом деле если в щит с приходит кабель трех жильный ( пятижильный в трех фазной сети), т. е. отдельно фаза(ы) ноль и земля, то по нормам объединять ноль и землю нельзя. Если в ваш щит с автоматами приходит две жилы(четыре) то перемычка нужна, но не между шинами. Ноль должен приходить на диф, из этой же дырочки должна перемычка идти на шину заземления, а отходящий от дифа ноль должен идти на нулевую шину(но это только в том случае если диф стоит на вводе). Если диф на одну определенную группу и земляная жила этой группы посажена на общую шину заземления, то перемычка точно лишняя.

Опубликовано

На самом деле если в щит с приходит кабель трех жильный ( пятижильный в трех фазной сети), т. е. отдельно фаза(ы) ноль и земля, то по нормам объединять ноль и землю нельзя. Если в ваш щит с автоматами приходит две жилы(четыре) то перемычка нужна, но не между шинами. Ноль должен приходить на диф, из этой же дырочки должна перемычка идти на шину заземления, а отходящий от дифа ноль должен идти на нулевую шину(но это только в том случае если диф стоит на вводе). Если диф на одну определенную группу и земляная жила этой группы посажена на общую шину заземления, то перемычка точно лишняя.

:da:

Опубликовано (изменено)

Схема по квартире с заземлением?

Да. Только по дому.

Диф автомат срабатывает на малейшую утечку тока, на этом основана его работа и защита от поражения пользователей эл.током. Ищите где идёт утечка. И перемычку нужно убрать! Ноль от земли должен быть отдельным в любом случае. Это может быть причиной срабатывания.

Но дом четвёртый год стоит. И до того не срабатывало. А началось буквально 2 мес назад.

И я так же про утечку подумал. И чтоб не искать заменил провода. Благо от щитка до кухни и разводка по ней . метров 20

Всё что было под полом пустил в рукавах по стенке за мебелью. 

Изменено пользователем snik
Опубликовано (изменено)

На самом деле если в щит с приходит кабель трех жильный ( пятижильный в трех фазной сети), т. е. отдельно фаза(ы) ноль и земля, то по нормам объединять ноль и землю нельзя. Если в ваш щит с автоматами приходит две жилы(четыре) то перемычка нужна, но не между шинами. Ноль должен приходить на диф, из этой же дырочки должна перемычка идти на шину заземления, а отходящий от дифа ноль должен идти на нулевую шину(но это только в том случае если диф стоит на вводе). Если диф на одну определенную группу и земляная жила этой группы посажена на общую шину заземления, то перемычка точно лишняя.

220в.

На щитке 3 шины левая+ средняя - правая 0  в автоматах 4 дырочки в верхние пришли с шин + и - а снизу пошли на потребители. зеиля сразу на шину а вот сами шины - и 0 соеденены перемычкой.

Стоит 5 дифавтоматов,1 - 25 ка и 4 -16 ки но срабатывает только 1 25 й который на кухню. Сам диф так же заменил.

Заземление - лом забитый в землю.

Изменено пользователем snik